Forum: Haus & Smart Home Ungenutzte Erdungsader "missbrauchen"


von Oreo (oreo_nascher123)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Guten Tag Community,

nachdem ich auch auf den Geschmack von Smart-Home gekommen bin, möchte 
ich einen Shelly 2.5 verbauen, um zwei Lichter zu schalten.

Licht 1 hat einen ganz normalen Kippschalter. Licht 2 hat zwei 
3-Wege-Kippschalter, um das Licht von zwei Positionen schalten zu 
können.
Beide Lichter sind 20W LED Plaste-Deckenleuchten ohne Anschluss für 
Erdung.

In original.png habe ich die Schaltung gezeichnet, wie sie aktuell 
vorliegt. Die schwarzen Kästen sind die Schalterboxen in der Wand und 
das Kabel links geht zum Verteilerkasten.

Um nun ein Shelly 2.5 (wie in shelly.png) einzubauen müsste ich die 
grüne Ader zwischen den Schalterboxen umfunktionieren/missbrauchen. Das 
ist so an sich auch erst mal kein Problem, da die eine betroffene Lampe 
sowie der Shelly 2.5 keinen Anschluss für die Erdung haben(, oder?). Die 
Ader an der Lampe müsste natürlich für später entsprechend mit einem 
Hinweis versehen werden.

Mit welchen Risiken und Nebenwirkungen müsste ich bei so einer 
Verdrahtung rechnen?
Gibt es bessere Lösungen?

Liebe Grüße

von Dominik G. (domeg)


Lesenswert?

Hallo Oreo,

das darf leider nicht gemacht werden (vorallem der letzte Satz):
1
Die Kennzeichnung von Schutzleitern ist eindeutig im Abschnitt 514.3.1.Z2 DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510) [1] bzw. im Abschnitt 6.3 von DIN EN 60445 (VDE 0197) [2] festgelegt.
2
3
Entsprechend Abschnitt 514.3.1.Z2 von DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510) [1] müssen isolierte Schutzleiter (einschließlich PEN-Leiter und Schutzpotentialausgleichsleiter) über die gesamte Länge durch die Zwei-Farben-Kombination Grün-Gelb gekennzeichnet sein.
4
5
Wichtig dabei ist, dass diese Farbkombination für keinen anderen Zweck verwendet werden darf.
6
7
Daraus ergibt sich eindeutig, dass eine Umkennzeichnung an den Leiterenden – auch wenn hierfür Mittel verwendet werden, die dauerhaft sind – nicht zulässig ist.
Quelle: 
https://www.elektropraktiker.de/fachartikel/detail/gruen-gelb-fuer-keinen-anderen-zweck

Grüße

von Oreo (oreo_nascher123)


Lesenswert?

Danke für die schnelle Antwort!

Dominik G. schrieb:
> das darf leider nicht gemacht werden

Okay, das habe ich befürchtet. Sehe ich das richtig, dass ich um einen 
zweiten Shelly 2.5 in der anderen Schalterbox nicht drumherum komme? 
Oder gibt es da eine elegantere Lösung?


Dominik G. schrieb:
> Wichtig dabei ist, dass diese Farbkombination für keinen anderen Zweck verwendet 
werden darf.

Verstehe ich das richtig, dass rein technisch es keine Bedenken gäbe, 
also wäre das Kabel schwarz anstatt grün-gelb wäre es kein Problem?

von Peter D. (peda)


Lesenswert?

Natürlich wird hier keiner sagen, daß Du das machen darfst. Es wird aber 
auch keine Behörde zu Dir nach Hause kommen, Deine Installation prüfen 
und dann ein Bußgeld verhängen.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Oreo schrieb:
> Verstehe ich das richtig, dass rein technisch es keine Bedenken gäbe,
> also wäre das Kabel schwarz anstatt grün-gelb wäre es kein Problem?

"Strom fließt durch Kupfer, nicht durch Farbe"

Was du daraus machst, ist allein deine Sache.

von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Aber warum überhaupt der Krampf mit einem Shelly2.5 statt 2 Shelly1?
Wegen den gesparten 10 Euro?

: Bearbeitet durch User
von Troll A. (trollator)


Lesenswert?

Den Elektronen ist die Farbe des Mantels herzlich egal.

Jetzt gibt es aber im privaten Umfeld herzlich wenig Vorschriften zu 
Aderfarben. Und dann die eine mitunter lebensrettende Umgehen zu wollen 
- naja muss jeder selbst wissen.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Oreo schrieb:
> grüne Ader

Grün ?

In welchem Land lebst du ?

Hier in Deutschland ist die Zweckentfremdung der gelb/grünen 
Schutzleiterader VERBOTEN, man muss sich immer darauf verlassen können, 
dass man etwas erdet wenn man es an gelb/grün anschliesst.

Zudem ist es VERBOTEN dass man als Fachfremder Laie seine 
Elektronistallation ERWEITERT damit erst gar nicht solche Fragen aus 
Ahnungslosigkeit auftreten.

Wenn du nicht in Deutschland lebst, sind deine Elektrokabel aber 
vermutlich in einem Rohr verlegt und du kannst benötigte Adern einfach 
einziehen.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Peter D. schrieb:
> Natürlich wird hier keiner sagen, daß Du das machen darfst. Es
> wird aber auch keine Behörde zu Dir nach Hause kommen, Deine
> Installation prüfen und dann ein Bußgeld verhängen.

Erst wenn einer durch Montage einer Lampe mit Schutzleiteranschluss am 
gelb/grünen Schutzleiter ums Leben kam.

von Maurice S. (wiminisse)


Lesenswert?

Wenn Du die beiden Wechselschalter durch Taster ersetzt, brauchst Du 
eine Litze weniger.

Dauerhaft Phase hast Du ja in der Dose, wo der Shelly ist. Die könnstest 
du über den Rechten Taster dem SW2 zukommen lassen und parallel drauf 
klemmt die vom Taster Links geschatete (tastete) phase.
Und dann machst Du halt Flip-Flop Verhalten im Shelly. Taster Drücken -> 
Relais togglen...

Dann kommst Du mit dem 5 adrigen aus und kannst vorschriftsmäßig den PE 
behalten.

von Oreo (oreo_nascher123)


Lesenswert?

Maurice S. schrieb:
> Wenn Du die beiden Wechselschalter durch Taster ersetzt, brauchst Du
> eine Litze weniger.

Das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich machen. Vielen Dank!

Klaus schrieb:
> Aber warum überhaupt der Krampf mit einem Shelly2.5 statt 2 Shelly1?
> Wegen den gesparten 10 Euro?

Kollege hat den Shelly 2.5 übrig.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Erst wenn einer durch Montage einer Lampe mit Schutzleiteranschluss am
> gelb/grünen Schutzleiter ums Leben kam.

ist ja unmöglich weil

1. nur Elektrofachkräfte daran arbeiten dürfen
2. die Vorschriften zum daran arbeiten beachtet werden müssen

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Oreo schrieb:
> ..... einzubauen müsste ich die
> grüne Ader zwischen den Schalterboxen .......

Grüne Ader? gibt`s nicht, nur Gelb/Grün!
An einer Gelb/Grün Ader wird nicht rumgefummelt!

> Gibt es bessere Lösungen?

Stell die ganze Installation auf eine saubere Wlan Basis!
---> die Phase legst du bis in die Lampe und dort setzte den 
Schaltaktor!
Da ist dann alles 1a sauber nach VDE umgesetzt!

Und der Gelb-Grüne ist Tabu!!!!!!

von Matthias B. (turboholics)


Lesenswert?

Gibts shellys mit 2 wechslern die man als Kreuzschalter verwenden kann?

VG

von Le X. (lex_91)


Lesenswert?

Matthias B. schrieb:
> Gibts shellys mit 2 wechslern die man als Kreuzschalter verwenden
> kann?
>
> VG

2 Wechsler wären ja 2 Eingänge und 4 Ausgänge. Nein, sowas gibts nicht, 
zumindest nicht auf Shelly-Basis.

Ein Kreuzschalter ist was anderes (2 Eingänge, 2 Ausgänge).
Sowas könnte die Shelly 2.5-Hardware prinzipiell darstellen, allerdings 
kann die Standard-Firmware das meines Wissens nicht.
Mit Tasmota-Firmware könne es gehen (notfalls mit Berry-Skript). 
Allerdings sind die beiden Relais nicht mechanisch gegeneinander 
verriegelt.

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

Matthias B. schrieb:
> Gibts shellys mit 2 wechslern die man als Kreuzschalter verwenden kann?

Meines wissens nicht. Du musst dann in jedem Schalter einen Shelly 
verbauen, der den Tasten/Schalterdruck registriert. Einer der beiden 
(oder mehr, bei Kreuzschaltern kann man ja beliebig viele in die Kette 
bauen) schaltet dann halt die Lampe.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:

> Grüne Ader? gibt`s nicht, nur Gelb/Grün!
> An einer Gelb/Grün Ader wird nicht rumgefummelt!

Das einzige, was zwar nicht zulässig, aber auch nicht gleich
gefährlich wäre, wäre eine Verwendung als "N", wobei man die
Enden mit blauem Isolierband umwickeln sollte.

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Jeder, der an ein grün-gelbes Kabel (egal ob Umkennzeichnung der Enden, 
was wie bereits gesagt wurde, auch gar nicht erlaubt ist, oder ohne) was 
anderes als Schutzerde anschließt, gehört erschossen.

Auch eine Verwendung als Nullleiter ist nicht gestattet!

Es gibt immer wieder Probleme wegen solcher Scheiße, wenn irgendwann 
nach 50 Jahren die Anlage erweitert/umgebaut wird, dann jemand das Kabel 
schneidet, sich über das Vorhandensein des grün-gelben PE freut - und 
dann irgendwann erschrocken feststellt, daß da 230V drauf liegen... und 
mit dieser tollen Erkenntnis ins Grab kippt.

von Peter D. (peda)


Lesenswert?

Ben B. schrieb:
> Es gibt immer wieder Probleme wegen solcher Scheiße

Die Scheiße macht aber derjenige, der eine Ader anschließt, ohne zu 
prüfen, wohin sie auf der andere Seite geht.

von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Jeder der ohne Messung unbekannte Installationen anhand von Aderfarben 
in Betrieb nimmt,

Ben B. schrieb:
> und
> mit dieser tollen Erkenntnis ins Grab kippt

liefert einen weiteren Beweis für Darwin's Law.

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Toll, dann messt sowas doch mal, vor allem wenn da eine geschaltete 
Phase drauf liegt. Wie gesagt, es gab und gibt immer wieder solche 
Probleme, wo dann im besten Fall nur der FI aus unerklärlichen Gründen 
fliegt oder wo sich schlimmstenfalls das Metallgehäuse des in die 
herrliche neue Steckdose eingestecken Geräts "etwas kribbelig" anfühlt 
wenn das Licht brennt.

Nein, einfach nicht machen, fertig.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> "Strom fließt durch Kupfer, nicht durch Farbe"
>
> Was du daraus machst, ist allein deine Sache.

Immer wieder dieses ****-Argument der Ich-bin-Ich-Fraktion. Man kann 
einfach mal länger nachdenken als von 12 bis Mittag: Eine 
Elektroinstallation erlebt oft genug nicht nur die eine Person, von der 
sie angelegt/verändert worden ist. Im Laufe der Zeit können ganz andere 
Personen in den Räumen wohnen bzw. an der Installation arbeiten (selbst 
wenn man im eigenen Haus wohnt und glaubt, dort ewig wohnen zu bleiben).
DESWEGEN gibt es die Vorschriften. Die sollen keine potenziellen 
Selbstmörder schützen, sondern den Rest der Gesellschaft.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Harald W. schrieb:
> Das einzige, was zwar nicht zulässig, aber auch nicht gleich
> gefährlich wäre, wäre eine Verwendung als "N", wobei man die
> Enden mit blauem Isolierband umwickeln sollte.
Früher konnte man durch ein Umfärben der Enden einer Ader sowas machen.
Da aber die Umwicklung oftmals verloren ging, ist sowas auch nicht mehr 
zulässig!

Im vorliegenden Fall ist auch das "Umfärben" nicht nötig, da man mit 
einem lokalen WLAN die Schaltfunktionen auch verwirklichen kann. Saubere 
Sache halt.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Peter D. schrieb:
> Die Scheiße macht aber derjenige, der eine Ader anschließt, ohne zu
> prüfen, wohin sie auf der andere Seite geht.

Und du redest Scheiße daher!!!!!!!

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Ben B. schrieb:
> Nein, einfach nicht machen, fertig.

Es gibt halt zu viele, die an der Hauselektrik rumschrauben!

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Rolf schrieb:
> Die sollen keine potenziellen
> Selbstmörder schützen, sondern den Rest der Gesellschaft.
.......
Vor gemeingefährlichen E-Installationen!

von Frank O. (frank_o)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> 1. nur Elektrofachkräfte daran arbeiten dürfen

Früher hatte ich in der Firma eine "Ausbildung" für Ladegeräte.
Irgendwann hieß es, dass ich keine Ladegeräte mehr machen dürfe, weil 
ich kein gelernter Elektriker bin.
Sollte ich den Kunden dann nach 25 Jahren sagen, dass ich das nicht 
darf?
Vor allem, wenn die Elektriker nicht weiter kommen (also die, die in den 
Firmen arbeiten, zu denen ich gerufen werde) und mich dann zu Hilfe 
rufen.

Na ja, heute ist das eh vorbei. Die kleinen Ladegeräte kannst du nicht 
mal mehr rein gucken, weil das Reparieren so teuer (oder teurer) ist, 
dass du gleich ein neues Ladegerät bestellen kannst.
Die großen Pulslader, bei denen kann man mittlerweile Module tauschen. 
Lohnt auch nicht, weil eben auch zu teuer.
Heute fährst du noch maximal hin, um denen zu bestätigen, dass das 
Ladegerät kaputt ist. Das kostet dann noch zusätzliche 300 Euro.

von Rolf (rolf22)


Lesenswert?

Klaus schrieb:
> Jeder der ohne Messung unbekannte Installationen anhand von Aderfarben
> in Betrieb nimmt,
> (...)
> liefert einen weiteren Beweis für Darwin's Law.

Angenommen, du bist gelernter Kfz-Mechaniker und kaufst von Privat ein 
gebrauchtes Auto. Steigst du dann da ein und fährst damit nach Hause? 
Ohne vorher geprüft zu haben, ob die Radmuttern und Bremssättel 
vorschriftsmäßig festgeschraubt worden sind?

Ach ja, ich weiß, in der Elektrotechnik ist alles anders als im 
sonstigen Leben ...

von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Rolf schrieb:
> Angenommen

Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.

von Schorsch M. (schorschm)


Lesenswert?

Eine Umwidmung des grn/gelb ist auch schon deshalb nicht erlaubt, weil 
in jeder elektrischen Leitung ein PE mitgeführt werden muss, egal ob er 
am Ende benötigt wird, oder nicht.

von Frank O. (frank_o)


Lesenswert?

Was passiert im Normalfall?
Wenn du stirbst und jemand das Haus oder die Wohnung übernimmt, dann 
kommt ein Elektriker, schimpft ganz fürchterlich, was du da für einen 
Scheiß gemacht hast, klemmt das ab oder verlegt es neu und das war es.
Sollte irgendwas anderes sein und du lebst noch, dann machst du das doch 
sowieso selbst fertig.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Schorsch M. schrieb:
> Eine Umwidmung des grn/gelb ist auch schon deshalb nicht erlaubt, weil
> in jeder elektrischen Leitung ein PE mitgeführt werden muss

und warum werden dann 2-polige Mantelleitungen verkauft?
https://www.amazon.de/Zenitech-112130-Stromkabel-elektrisch-Ho5VV-F-Wei%C3%9F/dp/B071KWCWVF

von Schorsch M. (schorschm)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> und warum werden dann 2-polige Mantelleitungen verkauft?

Das ist keine Installationsleitung. Das ist eine Schutzklasse2-Leitung.
Hier geht es um fest verlegte Verkabelung.

Wenn dir dieser Unterschied nicht geläufig ist, solltest du die Finger 
von jeglicher Elektroinstallation lassen!

: Bearbeitet durch User
von Andreas M. (elektronenbremser)


Lesenswert?

Oreo schrieb:
> normalen Kippschalter.
Wird bestimmt ein Wippschalter sein!

Wer
Oreo schrieb:
> die grüne Ader
als Erdungsader bezeichnet und grün/gelb nicht erkennt, sollte die 
Finger davonlassen!

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Schorsch M. schrieb:
> Hier geht es um fest verlegte Verkabelung.

hattest du aber nicht geschrieben, komm nun nicht mit Ausreden!

Schorsch M. schrieb:
> weil
> in jeder elektrischen Leitung ein PE mitgeführt werden muss

schreibe doch genauer was du meinst!

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Wie auch immer:

Eine grün-gelbe Leitung für irgendwas anderes als einen Schutzleiter zu 
verwenden, ist eine ausgemachte Scheißidee.

Macht man nicht.

von H.Joachim S. (crazyhorse)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> man muss sich immer darauf verlassen können,
> dass man etwas erdet wenn man es an gelb/grün anschliesst.

Hast du dich wirklich jemals blind darauf verlassen? Noch dazu in 
privaten Gemächern? Ich nicht.
Nein, man sollte es NIEMALS NICHT machen. Entweder lässt man eine neue 
Funktionalität über ein bestehendes Kabel oder legt eben was passendes 
Neues. Es wird aber dennoch gemacht, immer wieder. Ich habs schon 
mehrfach erlebt.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Schorsch M. schrieb:
> weil
> in jeder elektrischen Leitung ein PE mitgeführt werden muss,

Unsinn.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:
> Hast du dich wirklich jemals blind darauf verlassen?
Ich schon, den gelb/grün steht halt für Erdung und Schutzleiter.
Nie würde ein Elektriker auch nur eine Mykro-Sekunde in Erwägung ziehen, 
diese Adernfarbe für was anderes zu verwenden.
> Noch dazu in
> privaten Gemächern? Ich nicht.
Nur in sehr alten Gebäuden findet man noch so zwielichtige 
Installationen die in Not- oder Kriegszeiten entstanden sind. Aber seit 
den 60ern ist es eigentlich klar, was der gelb/grüne Draht bedeutet.

> Nein, man sollte es NIEMALS NICHT machen.

Dann lass es sein!

: Bearbeitet durch User
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Schorsch M. schrieb:
>> weil
>> in jeder elektrischen Leitung ein PE mitgeführt werden muss,
>
> Unsinn.

Und du bist Sinnlos!
In VDE 0100-410 wird sinngemäß verlangt, dass in jedem Stromkreis der 
Schutzleiter PE vorhanden ist. Also überall im Stromkreis vorhanden sein 
muss. Selbst für Betriebsmittel, die Schutz isoliert, wird die 
Mitführung des Schutzleiters in der Zuleitung gefordert.
In der Folge wird in jedem Kabel auch der PE mitgeführt.

von H.Joachim S. (crazyhorse)


Lesenswert?

Was für ein Schwätzer, der cha cha cha... Versuchs mal bei let's dance.

von Schorsch M. (schorschm)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> hattest du aber nicht geschrieben, komm nun nicht mit Ausreden!

Joachim B. schrieb:
> schreibe doch genauer was du meinst!

Blablabla...wie armselig sind denn deine Ausreden!

Lass einfach die Finger von Elektrik, das ist ein gutgemeinter Rat.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

H.Joachim S. schrieb:
Was willst du Bongo eigentlich in dem Forum?

von Frank O. (frank_o)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Unsinn.

Was auch die vielen zweiadrigen Kabel belegen.
Ich piss mich weg.
Meine Heizdecke (ja, ich weiß ...), die hat auch nur zwei Adern.

von H.Joachim S. (crazyhorse)


Lesenswert?

psst, nicht verraten. Es droht der Einsturz einer persönlichen Blase.

von Chris K. (kathe)


Lesenswert?

Oreo schrieb:
> Um nun ein Shelly 2.5 (wie in shelly.png) einzubauen müsste ich die
> grüne Ader zwischen den Schalterboxen umfunktionieren/missbrauchen.

"Und der Gelb-Grüne ist Tabu!!!!!!"

Der To ist schon länger nicht mehr dabei und kann die Adernfarben nicht 
korrekt erkennen den nur Grün habe ich noch nicht wirklich gesehen (nur 
in USA).

: Bearbeitet durch User
von Mario M. (thelonging)


Lesenswert?

Schorsch M. schrieb:
> Wenn dir dieser Unterschied nicht geläufig ist, solltest du die Finger
> von jeglicher Elektroinstallation lassen!

Ganz dünnes Eis! Ich sag nur NYM-O.

von Troll A. (trollator)


Lesenswert?

Frank O. schrieb:
> Sollte irgendwas anderes sein und du lebst noch, dann machst du das doch
> sowieso selbst fertig.

Als ob man so etwas nach ein paar Jahren noch wüsste...

Vor ein paar Jahren hab ich kernsaniert und obwohl Strom, Wasser, 
Heizung,... alles vorschriftsmäßig verlegt wurde, könnte ich dir heute 
nicht mehr sagen wo genau die Leitungen verlaufen.
Daher bin ich froh alles fotografiert zu haben.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Rolf schrieb:
> Angenommen, du bist gelernter Kfz-Mechaniker und kaufst von Privat ein
> gebrauchtes Auto. Steigst du dann da ein und fährst damit nach Hause?
> Ohne vorher geprüft zu haben, ob die Radmuttern und Bremssättel
> vorschriftsmäßig festgeschraubt worden sind?

Natürlich (wie weltfremd bist du?).

Wenn während der Fahrt ein Rad wackelt, guck ich ggf. nach.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Wenn während der Fahrt ein Rad wackelt, guck ich ggf. nach.

während der Fahrt? sportlich

von Thomas F. (mcgyver)


Lesenswert?

Geht das ganze nicht mit einer sparwechselschaltung?
Am rechten Schalter den korrespondierenden Draht mit der shelly 
schalten?

von J. T. (chaoskind)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Nie würde ein Elektriker auch nur eine Mykro-Sekunde in Erwägung ziehen,

es heißt Mikrosekunde, ein Wort und ohne Y. Sowas sollte sogar ein 
Elektriker wissen....

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

J. T. schrieb:
> es heißt Mikrosekunde

Es gibt sogar Leute, die "Mükro" und sogar "Püko" sagen. Bildungsferne 
ist überall.

von Thomas M. (elo-ocho)


Lesenswert?

Moinsen,

Cha-woma M. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Schorsch M. schrieb:
>>> weil
>>> in jeder elektrischen Leitung ein PE mitgeführt werden muss,
>>
>> Unsinn.
>
> Und du bist Sinnlos!
> In VDE 0100-410 wird sinngemäß verlangt, dass in jedem Stromkreis der
> Schutzleiter PE vorhanden ist. Also überall im Stromkreis vorhanden sein
> muss. Selbst für Betriebsmittel, die Schutz isoliert, wird die
> Mitführung des Schutzleiters in der Zuleitung gefordert.
> In der Folge wird in jedem Kabel auch der PE mitgeführt.

Frank O. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Unsinn.
>
> Was auch die vielen zweiadrigen Kabel belegen.
> Ich piss mich weg.
> Meine Heizdecke (ja, ich weiß ...), die hat auch nur zwei Adern.
Mario M. schrieb:
> Schorsch M. schrieb:
>> Wenn dir dieser Unterschied nicht geläufig ist, solltest du die Finger
>> von jeglicher Elektroinstallation lassen!
>
> Ganz dünnes Eis! Ich sag nur NYM-O.

also, um hier mal mit Belegen zu kommen:

In DIN VDE 0100-410; 412.2.3.2 steht drin, dass auch zu Schutzklasse II 
Geräten der Schutzleiter mitgeführt werden muss. Dazu noch eine 
Begründung und eine (irrelevante) Ausnahme.

Das gilt natürlich für die Festinstallation und für 230 V Starkstrom.

Das schließt weder die Existenz 2adriger Kabel und Leitungen oder von 
NYM-O aus. Diese dürfen völlig legal und unberührt davon verwendet 
werden. NYM-O ist gewerblich (im Handwerk) allerdings ehr selten 
anzutreffen, weil man sich einen Artikel sparen will und oft NYM-J 
5adrig verwendet, 4adrig hat kaum noch einer auf dem Hof.

Und natürlich dürfen SK II Verbraucher mit einer 2adrigen 0,75 mm² 
Zuleitung und Eurostecker versehen werden, warum auch nicht, hat aber 
auch nichts mit der Forderung nach einem Schutzleiter in der 
Installation oder der Eingangsfrage zu tun.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas M. schrieb:
> DIN VDE 0100-410

Betrifft nicht JEDE elektrische Leitung.

von Thomas M. (elo-ocho)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Thomas M. schrieb:
>> DIN VDE 0100-410
>
> Betrifft nicht JEDE elektrische Leitung.

Thomas M. schrieb:
> Moinsen,
...
> Das gilt natürlich für die Festinstallation und für 230 V Starkstrom.
>
> Das schließt weder die Existenz 2adriger Kabel und Leitungen oder von
> NYM-O aus. Diese dürfen völlig legal und unberührt davon verwendet
> werden. NYM-O ist gewerblich (im Handwerk) allerdings ehr selten
> anzutreffen, weil man sich einen Artikel sparen will und oft NYM-J
> 5adrig verwendet, 4adrig hat kaum noch einer auf dem Hof.
>
> Und natürlich dürfen SK II Verbraucher mit einer 2adrigen 0,75 mm²
> Zuleitung und Eurostecker versehen werden, warum auch nicht, hat aber
> auch nichts mit der Forderung nach einem Schutzleiter in der
> Installation oder der Eingangsfrage zu tun.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Thomas M. schrieb:
> 230 V Starkstrom.

Die letzten 25 Jahre verschlafen?

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Mario M. schrieb:
> Ich sag nur NYM-O.

Stimmt, das gibt es!
Aber nur zähneknirschend wurde das noch toleriert und nur für 
Schaltzwecke!
Denn was spricht dagegen ein 5 x NYM-J zu verlegen. Preis ist gleich
dem 3x NYM-O. Der Arbeitsaufwand ist auch gleich.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

J. T. schrieb:
> es heißt Mikrosekunde, ein Wort und ohne Y. Sowas sollte sogar ein
> Elektriker wissen....

Echt, bist du den einer überhaupt?

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Thomas M. schrieb:
>> DIN VDE 0100-410
>
> Betrifft nicht JEDE elektrische Leitung.

Dann nenn wenigstens die Ausnahmen!

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Die letzten 25 Jahre verschlafen?

Die letzten 25 Jahre ohne dich waren schön!

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Echt, bist du den einer überhaupt?

De_n_n. Mit zwei "n".

von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Die letzten 25 Jahre ohne dich waren schön!

Dann leg' dich doch einfach nochmal hin. Die nächsten 25 Jahre werden 
für uns dann auch schön. Win-Win.

von J. T. (chaoskind)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> Echt, bist du den einer überhaupt?

Du meinst vermutlich, ob ich denn überhaupt einer bin?
Nein, bin ich nicht.

Aber ich würd dem durchschnittlichen Elektriker keine absolute 
Bildungsferne unterstellen.

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Thomas M. schrieb:
>>> DIN VDE 0100-410
>>
>> Betrifft nicht JEDE elektrische Leitung.
>
> Dann nenn wenigstens die Ausnahmen!

Die Ausnahme ist das Mitführen eines PE.

Du kannst das nicht wissen, deine Welt ist viel zu klein.

: Bearbeitet durch User
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
>> Dann nenn wenigstens die Ausnahmen!
>
> Die Ausnahme ist das Mitführen eines PE.
>
> Du kannst das nicht wissen, deine Welt ist viel zu klein.

Bei dir gibt es keine Ausnahme!
Denn das Mitführen des PE in Leitungen ist die Regel!

von H. H. (hhinz)


Lesenswert?

Cha-woma M. schrieb:
> H. H. schrieb:
>>> Dann nenn wenigstens die Ausnahmen!
>>
>> Die Ausnahme ist das Mitführen eines PE.
>>
>> Du kannst das nicht wissen, deine Welt ist viel zu klein.
>
> Bei dir gibt es keine Ausnahme!
> Denn das Mitführen des PE in Leitungen ist die Regel!

Ich sags ja, deine Welt ist viel zu klein.

von Uwe E. (uexude)


Lesenswert?

Sebastian R. schrieb:
> "Strom fließt durch Kupfer, nicht durch Farbe"

Genau! Auto fährt mit Benzin nicht mit Führerschein.

von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)


Lesenswert?

Uwe E. schrieb:
> Sebastian R. schrieb:
>> "Strom fließt durch Kupfer, nicht durch Farbe"
>
> Genau! Auto fährt mit Benzin nicht mit Führerschein.

Führerschein mit Alkohol ist Auto futsch!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.
Lade...