Hallo, ab dem 1.1.2023 fällt die 70%-Regelung. Kann mich jemand aufklären was zu tun ist, um die Limitierung bei meinem Fronius Symo abzuschalten? Über das Web-Interface finde ich da auf Anhieb nichts...
Beitrag #7193420 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7193423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7193425 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bernd S. schrieb: > Über das Web-Interface finde ich da auf Anhieb nichts Dann warte auf den 1.1., spiele das Firmware-Update von Fronius ein, und schau dann nochmal auf's Interface.
Fällt die Regelung auch für Altanlagen oder nur für Neuanlagen?
Sascha K. schrieb: > Fällt die Regelung auch für Altanlagen oder nur für Neuanlagen? Auch für Altanlagen (siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=bXSekwXVjCg).
Ben B. schrieb im Beitrag #7193425:
> ... aber absolut korrekt. Gern geschehen!
Absolut falsch. Die Begrenzung kann man bei jedem Wechselrichter in
Software konfigurieren. Meist muss das aber ein Elektriker machen, der
das Masterpasswort vom Hersteller hat. Alternativ mal einen Werksreset
versuchen
Wir haben in unserem Haus seit letztes Jahr auch eine PV. Allerdings 60kWp. Wir konnten zwischen 70% und Runsteuerempfänger als Abschaltung nehmen. Wir haben den Rundsteuerempfänger gewählt. Dieser wurde auch vom EVU verplombt. Da wir Überschusseinspeisung haben, wurde anschließend von mir das Steuerkabel am Wechselrichter unterbrochen und an einen Logger geklemmt. Die EVU hätte uns sehr oft bei sonnigem Tag abgeschaltet, obwohl wir mit unseren Geräten und Maschinen schon 60kW ziehen. Das hat uns einen Batzen Geld gespart
Mit der Neuregelung des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) vom 13.10.2022 wurde die Begrenzung der Einspeiseleistung auf 70% für Neuanlagen unter 25 kWp installierter Leistung, die ab dem 15.09.2022 in Betrieb genommen werden, aufgehoben. Bei Bestandsanlagen bis 7 kWp installierter Leistung mit einer Inbetriebnahme bis zum 14.09.2022 kann die Begrenzung der Einspeiseleistung auf 70% ab dem 01.01.2023 aufgehoben werden. Das macht man doch bei Fronius Wechselrichter so wie hier angegeben: https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Quick%20Guides/SE_QG_Export_Limitation_DE.pdf namentlich S. 14 Allerdings muss man das vorher seinem Netzbetreiber mitteilen: Anlagenbetreiber, welche die 70%-Begrenzung Ihrer Anlage aufheben, teilen dies dem Netzbetreiber mit. Änderungsmitteilung zur Leistungsbegrenzung, z. B. https://www.swkiel-netz.de/fileadmin/user_upload_swk_netz/dokumente/einspeisung/erneuerbare_energie/Vorlage_Photovoltaikanlage_v2022.pdf
Bernd schrieb: > ab dem 1.1.2023 fällt die 70%-Regelung. Kann mich jemand aufklären was > zu tun ist, um die Limitierung bei meinem Fronius Symo abzuschalten Ganz einfach: Mit dem Benutzer "service" anmelden, dann auf Einstellungen gehen, dann im Bereich "EVU Editor" im Abschnitt "Dynamische Leistungsreduzierung" die max. Netzeinspeiseleistung modifizieren. Ich persönlich würde empfehlen, die Drosselung drin zu lassen und um die Mittagszeit zw. 11 und 14 Uhr lieber ein paar Verbraucher aktivieren. Die Haussteuerung kann das ganz problemlos erledigen. Die Drosselung sorgt dafür, dass der Netzbetreiber sein Netz nicht maximal ausbauen muss und Windräder länger am Netz bleiben können und die Allgemeinheit nicht noch höhere Kosten zu stemmen hat.
Heinz schrieb: > Ich persönlich würde empfehlen, die Drosselung drin zu lassen und um die > Mittagszeit zw. 11 und 14 Uhr lieber ein paar Verbraucher aktivieren. Was für ein Humbug! Hast du auch einen Grunversorgungstarif, damit die genug Geld bekommen um nicht beim Wechsel plötzlich überall die Preise anzuziehen?
Karl schrieb: > Hast du auch einen Grunversorgungstarif, damit die genug Geld bekommen > um nicht beim Wechsel plötzlich überall die Preise anzuziehen? Mir erscheint es sinnvoll, mittags, wenn die PV-Leistung am größten ist, möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen, um das Netz zu schonen. Übersehe ich etwas? Was genau meinst du?
PS: Zuvor sollte man natürlich die aktuelle Firmware eingespielt haben: Firmware-Update über Fronius Solar.web https://www.solarweb.com/ Auf Solar.web unter "Einstellungen - Komponenten" können Sie das aktuelle Firmware-Update Ihres SnapINverters und Datamanagers aus der Ferne starten. Für Fronius Symo Hybrid Changelog: 1.23.6-1 Hybridmanager V 1.23.6-1 Recerbo Hybrid V 0.3.28.0 DUOPS V 1.11.1.1 DUOFIL V 1.0.0.1 Inverter V hyb33170
Sibert schrieb: > Wir haben in unserem Haus seit letztes Jahr auch eine PV. Allerdings > 60kWp. Du meinst wohl eher Villa, oder wie kommt man da auf Flächen für 60kWp? > Wir konnten zwischen 70% und Runsteuerempfänger als Abschaltung > nehmen. Wir haben den Rundsteuerempfänger gewählt. Dieser wurde auch vom > EVU verplombt. Da wir Überschusseinspeisung haben, wurde anschließend > von mir das Steuerkabel am Wechselrichter unterbrochen und an einen > Logger geklemmt. Die EVU hätte uns sehr oft bei sonnigem Tag > abgeschaltet, obwohl wir mit unseren Geräten und Maschinen schon 60kW > ziehen. Warum hast du dann nicht gleich 70% weich gemacht? Dann hättest du den gleichen Effekt.
Heinz schrieb: > Ganz einfach: > Mit dem Benutzer "service" anmelden, dann auf Einstellungen gehen, dann > im Bereich "EVU Editor" im Abschnitt "Dynamische Leistungsreduzierung" > die max. Netzeinspeiseleistung modifizieren. Hallo, Gibt es für diesen Benutzer "Service" ein allgemeines Password, oder wo kann ich das herbekommen?
Dennis schrieb: > Gibt es für diesen Benutzer "Service" ein allgemeines Password, oder wo > kann ich das herbekommen? Nein, das ist individuell. Bei mir hat es der Installateur (Elektriker) vergeben. Leider weigert sich sowohl der Elektriker das Passwort rauszugeben, als auch Fronius das Passwort zurückzusetzen. Damit bleibt mir der Zugang zum Service-Menü (und damit die 70%-Abschaltung) verwehrt.
Such dir einen neuen Solateur der sich von Fronius das Tagespasswort holt zum Zurückstzen der Passwörter.
Bobo schrieb: > Leider weigert sich sowohl der Elektriker das Passwort rauszugeben What? Was ist das denn für ein Klappspaten? Ist der Wechselrichter dein oder sein Eigentum? Wenn er auf deinem Eigentum Passwörter setzt (was ja durchaus sinnvoll sein kann) hat er die herauszugeben. Punkt Ende aus. Schriftlich Frist setzen, nach Ablauf sofort Hausbesu...*räusper* ab zum Anwalt. Und natürlich öffentlich drüber reden.
Heinz schrieb: > Mir erscheint es sinnvoll, mittags, wenn die PV-Leistung am größten ist, > möglichst viel Strom selbst zu verbrauchen, um das Netz zu schonen. > > Übersehe ich etwas? Was genau meinst du? Wenn nun alle Wechselrichter offen sind und so die Netzfrequenz steigt, dann passiert genau eins: die Wechselrichter reduzieren alle ein Stück weit Ihre Leistung. Bei Fronius steht dann im Log: "Leistungsreduktion wegen zu hoher Netzfrequenz" Natürlich macht es Sinn, seine Energie im eigenen Hause zu verbrauchen, mit Heizstab bspw. geht das ganz gut. Akkuspeicher der überdimmensioniert ist, ist Quatsch, weil im Sommer bekommt man den nicht leer und im Winter nicht voll. Zum Thema Wind: Dieses dumme Mediengelaber, wie viel Leistung in Deutschland abgeregelt wird und wie viele Kohle oder Atomkraftwerke das ersetzen würde... Dumm nur, das die anzuregelnde Leistung dann da ist, wenn sie nicht gebraucht wird und nicht dann, wenn man sie brauchen würde. Der frühere Nachtstrom wird sich zum billigen Tagstrom entwickeln, das wäre eventuell eine Möglichkeit das Netz zu entlasten.
Onkel Hotte schrieb: > What? Was ist das denn für ein Klappspaten? Ist der Wechselrichter > dein oder sein Eigentum? Ich kann dir zumindest sagen, was seine Argumentation war: Da er dem Netzbetreiber gegenüber garantiere, dass von meiner PV-Anlage die 70%-Regelung eingehalten werde, könne er mir das Passwort nicht geben. Damit könnte ich das Limit ja einfach heimlich entfernen, und er sei dann verantwortlich. Finde ich auch schwachsinnig, aber auf einen Rechtsstreit habe ich keine Lust. Ich werde daher versuchen das Passwort auf anderem Wege zu bekommen...
Bobo schrieb: > Da er dem Netzbetreiber gegenüber garantiere, dass von meiner PV-Anlage > die 70%-Regelung eingehalten werde, könne er mir das Passwort nicht > geben. Damit könnte ich das Limit ja einfach heimlich entfernen, und er > sei dann verantwortlich. Was für ein Schwachsinn. Nicht er hat einen Vertrag mit dem Netzbetreiber, sondern du, somit kann er dem Netzbetreiber *gar nichts* garantieren. Er kann dir (seinem einzigen Vertragspartner!) bescheinigen, dass er das nach geltenden Regeln eingerichtet hat, und dies auch in der Anmeldung der Anlage entsprechend vermerken. Wenn du danach was an der Anlage wurschtelst, bist du verantwortlich, nicht er. Schlitzeklopper-Verwirrung vom Feinsten. > Finde ich auch schwachsinnig, aber auf einen Rechtsstreit habe ich keine > Lust. Den würde ich nach so einem Spruch sowas von Maß nehmen...
Ich habe mich auf dem Wechselrichter angemeldet, dann auf "Reset Password" geklicket. Es wird ein 6stelliger PIN erzeugt. Damit war ich dann im Solarweb. Bei den Komponenten kann man dann einen Passwort Code mit dem Pin generieren lassen. Dieser erlaubt dann das setze des Passwort auf dem Wechselrichter.
:
Bearbeitet durch User
Mike schrieb: .. > Das macht man doch bei Fronius Wechselrichter so wie hier angegeben: > > https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Quick%20Guides/SE_QG_Export_Limitation_DE.pdf > > namentlich S. 14 Das scheint mir der richtige Tip zu sein. Ich habe mich auf die Anlage geschaltet um die 70%-Regelung zu deaktivieren. Aber - oh Wunder - gemäß der Seite 14 steht bei mir "Export Limitation" off. Wurde nun vor Jahren keine Limitierung konfiguriert, oder bin ich an der falschen Stelle. Kann mir das jemand bestätigen?
Nach der Gesetzesänderung wurde das bei meinem Kostal im Frühjahr per Firmware Update umgestellt ohne mein Zutun. Vielleicht auch bei dir?
Thomas R. schrieb: > Nach der Gesetzesänderung wurde das bei meinem Kostal im Frühjahr per > Firmware Update umgestellt ohne mein Zutun. Vielleicht auch bei dir? Ach, sowas. Als ich das am 16.09.2022 geschrieben hatte, gabs Minuspunkte... Εrnst B. schrieb: > Dann warte auf den 1.1., spiele das Firmware-Update von Fronius ein, und > schau dann nochmal auf's Interface.
Tillmann B. schrieb: > Kann mir das jemand bestätigen? Kann ich bestätigen. Hab aber auch gelesen, dass nur Bestandsanlagen bis 7kW die 70% rausnehmen dürfen und auch nur, wenn man es dem NB mittteilt. Kann aber auch wieder überholt sein.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.