Hallo Fangemeinde :-), ich habe eine Frage. Ich habe im Internet ein Bild einer Netzersatzanlage gefunden. (Bild angehängt) Mich würde interessieren was das für Stecker sind wo die 4 Leiter gesteckt werden und warum da keine CEE Verbinder genommen werden? Danke
Zuviel Strom für CEE, die gehen "nur" bis 125A, große Netzersatzanlagen haben deutlich mehr bzw. man nutzt sowas, um damit komplette Unterverteilungen oder Trafo-Abgänge zu speisen. Aber frag mich nicht, wie die Dinger heißen.
Ralf Liebau schrieb: > und warum da keine CEE Verbinder genommen werden? Ohne den Artikel nun genauer zu kennen würde ich sagen, das ist das Gebastel eines Nichtfachmannes! Der Schutzleiter fehlt ganz, zieht man bei Schieflast den N-Leiter gibts Rauchzeichen usw.
Möglicherweise Powerlock. Schwer zu sagen, wenn man diese nur gesteckt sieht.
Beitrag #6651128 wurde von einem Moderator gelöscht.
Einer schrieb: > Möglicherweise Powerlock. Schwer zu sagen, wenn man diese nur > gesteckt > sieht. DAs könnte wirklich sein... https://en.wikipedia.org/wiki/Powerlock
Ich bins nochmal. Powerlock scheint wirklich nicht ganz falsch zu sein: https://www.idf.nrw.de/aktuelles/dokumente/2018/2018-05-09_begleitheft_fwa-strom_land_nrw_2018.pdf ***2m Leistungskabel-Adapter 150mm² NSSHÖU von Multi-Contact-Kupplung und Powerlock-Stecker https://www.staubli.com/de-de/connectors/elektrische-steckverbinder/einpolige-industrie-steckverbinder/ oder hier: https://www.elektropraktiker.de/nachricht/landstromversorgung-von-flusskreuzfahrtschiffen-eine-alternative-auch-fuer-die-binnenschifffahrt/
Sehr interresant was es da alles gibt: https://docplayer.org/storage/110/192119889/1618056280/OVhkeINZgH5OHEoCmqv5OQ/192119889.pdf
Ben B. schrieb im Beitrag #6651128: > Und wer da unter Last den N oder einen Außenleiter abzieht, der wird > sowieso eine böse Überraschung erleben und hat die längste Zeit einen > Job in der Energieelektrik gehabt Echt, die Anlagen sind so Scheisse, dass sie keinen Stromausfall vertragen ? Dann sollte man deren Erbauer in die Wüste schicken.
> Beitrag #6651128 wurde von einem Moderator gelöscht.
YAAAIII... das macht wieder Spaß. Immer diese kranken Moderatoren, hier
sind zielführende Beiträge wohl wirklich unerwünscht. Danke, das werde
ich mir merken. Schade, daß sich daran hier nie etwas ändert und man
leider auch nicht erfährt, welcher Mod hier ein Problem hat, um sich an
geeigneter Stelle zu beschweren. Der Admin scheint zu wissen, wie man
unliebsame Arbeit vermeidet.
Hallo Es wird schon seinen Grund haben das der "Beitrag" gelöscht wurde. Vermutlich eine Beleidigung oder jemanden aus rein persönlichen Interesse an den Pranger stellen?! Abgesehen von wirklich sehr wenigen bedauerlichen Einzelfällen ist eine Löschung immer angebracht und nachvollziehbar wenn man den Beitrag vor dessen Löschung noch "erleben" durfte - weil: Beleidigungen, Kleinkriege, Überheblichkeiten, Herabwürdigungen, Hetze oder erkennbare Werbung für ein eigenes Produkt oder simpeles Trollen - das braucht das Forum bestimmt nicht. Da gibt es ganz andere Foren wo man als Nutzer wirklich einen Grund hat sich aufzuregen (kleine Abweichung von Forenthemenbereich, Preisanfragen- bzw. Angaben, auch nur leicht ins Gesellschaftliche gehende Diskussionen zu aktuellen und oder nun mal sehr emotionalen Themen, Empfehlungen wie man Werbung im Forum ausblenden kann oder wie man Medien aus den entsprechenden Forum herunterladen kann...) führen schon zu Löschungen - egal wie viel erkennbarer Aufwand vom jeweiligen Schreiber getrieben wurde oder wie hoch auch der Diskussionsbedarf der Teilnehmer ist... Nur ein Beispiel von vielen: Versuche mal in einen bestimmten deutschsprachigen Eisenbahnforum offen für alle Meinungen oder gar "Empfehlungen" über "Schwarzfahren" zu diskutieren, versuche in jenem Forum (zumindest wo der Bedarf nach Meinungsaustausch bestand und es neu war - mitlerweile ist es ja Alltag) über Maskenzwang im ÖPNV zu diskutieren - da wir von den Moderatoren direkt an der "Scheibe gedreht" (Wer den jetzt versteht weis von welchen Forum ich spreche) und alles im Keim erstickt. In einen anderen Forum ist es unmöglich Preise anzufragen ja über Preise überhaupt zu Diskutieren - leider besonders weil die Produkte im Umfeld nicht gerade zu den billigen gehören... Das sind Foren wo die Moderatoren eine echte Plage sind - aber hier? Nein- die lassen so ziemlich alles (meiner Meinung sogar oft zu viel was persönliche Angriffe angeht) durchgehen - wenn gelöscht wird ist es zu wohl über 95% absolut berechtigt und bei den restlichen 5% zumindest nachvollziehbar ... Realist
> Vermutlich eine Beleidigung oder jemanden aus rein > persönlichen Interesse an den Pranger stellen?! Nö, ich habe lediglich moniert, daß man besser mal die Fresse hält wenn man von irgendwas so überhaupt keine Ahnung hat. > Ohne den Artikel nun genauer zu kennen würde ich sagen, das ist > das Gebastel eines Nichtfachmannes! So wird hier Technik dargestellt, die sich in der Hand "echter" Profis befindet - in der Hand von Leuten, die jeden Tag mit tausenden Ampere zu tun haben und mittels Netzersatzanlagen ganze Straßenzüge mit Strom versorgen wenns sein muß. Leider scheint das dem entsprechenden Mod ebenfalls nicht besonders geläufig zu sein - denn solchen offensichtlichen Blödsinn lässt er stehen. > Der Schutzleiter fehlt ganz, zieht man > bei Schieflast den N-Leiter gibts Rauchzeichen usw. Ist genau so ein Blödsinn - denn niemand, der auch nur einen Hauch einer Ahnung hat (und gerne seinen Job behalten möchte), zieht da irgend einen Stecker ohne das freizumessen. Schon gar nicht, wenn im Container nebenan noch der Generator brummt und fleißig Diesel säuft. Da müsste man schon sehr lebensmüde sein. Auch das scheint die Moderation nicht zu stören. Mitgelöscht wurde ebenfalls die Antwort darauf, wieso solche Netzersatzanlagen ohne extra Schutzleiter auskommen. Kein Problem, schreibe ich nicht nochmal hin wenn solche wissensbildenden Maßnahmen hier unerwünscht sind. Persönliches Interesse? Mal ganz doof gefragt, welches persönliche Interesse muß ich an fremden Threads haben? Ich helfe gerne mit den Sachen weiter, die ich weiß - vor allem wenn ich sie sicher weiß - mein persönliches Interesse gilt höchstens einem brauchbaren Niveau in diesem Forum, wobei das ein Kampf gegen Windmühlen UND auf verlorenem Posten zu sein scheint. Ich werd mir das mal eine Weile abgewöhnen müssen und nur noch Müll schreiben, dann hat's wenigstens einen erkennbaren Grund wenn die Beiträge gelöscht werden. Ich kann nur wiederholen - sehr schade, daß niemals dabeisteht WELCHER Mod irgend einen Beitrag gelöscht hat. Dann könnte man sich auch zielgerichtet beschweren oder sehen wer da vielleicht ein persönliches Problem mit mir hat. So bleibt nur der Rundumschlag, Pech für die Kuh Elsa. - Ende der Durchsage.
Ich muss hier Ben B. recht geben. Da stand nix wirklich schlimmes! Das einzige was man wenn man ganz klein karriert ist stören könnte war der Spruch, dass jemand der da einen Pol unter Last zieht aus so doof ist in einem Umspannwerk auf einer 400kV Stromschiene rumzukettern... Meine Meinung dazu: Darwin wirds richten... ;-) Danke Ben für deine Ausführungen! Für die Nachwelt: https://web.archive.org/web/20210410174646/https://www.mikrocontroller.net/topic/516382
Das warum wiederhole ich nochmals! Es wird hier kein PE benötigt da Netzersatzanlagen normalerweise als IT-Netz arbeiten. Ist dies nicht erwünscht, hat sich die zu versorgende Anlage um die PEN Auftrennung / die Erdung zu kümmern. Am Aggregat ist dann aber die Isolationsüberwachung abzuschalten! Wie gesagt: Ben vielen Dank für deine Ausführung!
Ja gut, ich hätte für die Kandidaten, die das vielleicht ernsthaft in Erwägung ziehen könnten (so nach dem Motto das könnte ja lustig sein und Spaß machen) mit dranschreiben sollen, daß man dann zu Asche verglüht. Ich finds nur schwer vorstellbar, daß irgendwer tatsächlich so blöde ist, um das wirklich zu machen. Aber auch wenn das vielleicht unangemessen oder "störend" für den Mod war - wieso löscht er dann den ganzen Beitrag anstatt sich wenns hochkommt 'ne Minute Arbeit zu machen und nur die störende Passage mit einem netten Hinweis herauszueditieren? Sorry @Mod wer immer Du das warst - aber wenn Dir das zuviel Arbeit ist, bist Du als Mod nicht geeignet. Naja egal, ich werds nur einfach nie verstehen.
Ben B. schrieb: > Zuviel Strom für CEE, die gehen "nur" bis 125A Wobei das abgebildete Ensemble nicht danach aussieht, das es 125A vertragen würde.
Reinhard S. schrieb: > Wobei das abgebildete Ensemble nicht danach aussieht, das es 125A > vertragen würde. Dann schau mal auf der Herstellerseite: 6 mm2 bis 400 mm2, 250 A bis 1.000 A
Amateurfunker haben halt von Energieversorgung selten Ahnung. Von Netzersatzanlagen, Kabelbau, Mittelspannungsanlagen auch nicht. Schaltschrankbau war ihnen immer "zu trivial", und Elektriker sind in deren Augen nur "Schlitzeverputzer" und "Strippenzieher". Selber "können" sie aber morsen. Wenn Du davor nicht sofort ehrfürchtig niederkniest... Nu guck mal, was die Herren Moderatoren hier so sind...
> Nu guck mal, was die Herren Moderatoren hier so sind...
Das würde immerhin erklären wieso die Amateurfunker mit mir ein Problem
haben.
Rainer D. schrieb: > Ralf Liebau schrieb: >> und warum da keine CEE Verbinder genommen werden? > Ohne den Artikel nun genauer zu kennen würde ich sagen, das ist das > Gebastel eines Nichtfachmannes! Der Schutzleiter fehlt ganz, zieht man > bei Schieflast den N-Leiter gibts Rauchzeichen usw. Hier sieht man das auch - und das sieht mir nicht nach einem Hobbygebastel aus... https://netzservice.lew.de/versorgungssicherheit/notstromversorgung
Ralf Liebau schrieb: > Hier sieht man das auch - und das sieht mir nicht nach einem > Hobbygebastel aus... Da frage ich mich jetzt allerdings, warum du hier das Forum belästigst und nicht einfach diese Firma kontaktierst, denn Ansprechpartner und Rufnummer stehen lang und breit auf der verlinkten Seite, die du nach 2 Tagen selbst reingestellt hast.
Weil ich das erst gefunden habe nach dem ich wusste was ich suchen muss. Ich wollte nett sein und dem Rest der Welt der diesen Beitrag entdeckt die Lösung anbieten. Wenn du dich belästigt fühlst dann schaue dir doch den Beitrag einfach nicht an! Lass mich raten, du kannst morsen?
Ralf Liebau schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> Wobei das abgebildete Ensemble nicht danach aussieht, das es 125A >> vertragen würde. > > Dann schau mal auf der Herstellerseite: 6 mm2 bis 400 mm2, 250 A bis > 1.000 A Man erkennt auf dem Ursprungsfoto schlecht den Querschnitt, aber sonderlich dick sieht das nicht aus. Ok, ist natürlich auch nur 1 Leiter drin. Und bei den kleinen Steckern sind die 150A Bemessungsstrom meinem laienhaften Verständnis des Datenblatts nur bei 70mm2 möglich. Also nichts genaues weiß man nicht und in dem Fall scheint mir der 125A-CEE schon auch noch möglich. Wobei natürlich so ein Kabel dann schlechter zu handhaben ist als vier einzelne.
Danke. Ich habe Wissen aus diesem Beitrag nach Beitrag "Suche einen Hochstrom Stecker 1000V DC,1500A" recycelt